                    一、標準接地網的制作
                       在距建筑物1.5~3.0m處,以6m*3m矩形框線為中心,開挖寬度為0.8m、深0.6~0.8m的土溝,兩長邊中間貫通,采用長2.5m的L5(5*50*50)鍍鋅角鋼,在溝底的每個交點處垂直打入一根,共計6根,作為垂直接地極;然后采用4號(4*40)鍍鋅扁鋼將六根角鋼焊接連通,作為水平接地極;再用4號鍍鋅扁鋼焊在地網框架的中間部位,引出至機房外墻角,離地高0.3m,作為PE接地端;后從該接地端引出16平方毫米以上護套地線,沿墻邊穿墻進入室內,連至機房內等電位接地匯集排。
                    二、利用大樓鋼筋做地網
                    新建或翻建機房時,可利用入地混凝土立柱子內的鋼筋作接地裝置。在立柱內選取至少4根主筋(對角或對稱的鋼筋),用氧焊接通后再焊在兩根伸出柱面的M12以上銅螺紋管上,作為接地端,引線至機房,與等電位接地匯流排連通,等電位接地排可設在防靜電地板下面。
                    三、簡易接地體的設置
                    在很多情況下,制作簡易接地體同樣能達到有效防雷目的。利用一段直徑20mm的鐵棒、鋼管或L5角鋼,長1.5m以上,全部打入土壤。在地表回填土和混凝土層較送的場合,應加深入地表。
                    四、降低接地電阻
                       接地網制作完成后,應測量防雷器接地端與接地體接線端之間的電阻值。一般情況下,接地電阻的阻值應小于4Ω,高“土壤電阻率“地區可放寬至<10Ω。若不符合要求,應首先檢查各接地點是否接觸良好,然后檢查接地線是否夠粗、長度是否盡量短;并可采取延伸入地體、加降阻劑或采用石墨金屬接地棒等辦法,達到”地阻“要求后才能作為防雷接地端使用。